已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-26 00:59

VRV系统室内机、新风机、室外机的选型及配置?

悬赏分:5 提问者: HVAC谢 浏览次数:5418 提问时间:2012-08-09 13:11

在空调分区后,根据该控制区域的室内机的容量总和、内外机的连接率选择相应的室外机,采用一拖多形式;而新风处理机的内外机一般为一拖一形式,且为多个区域同时提供新风。那么新风机的选型是依据所需的新风量还是新风负荷?室内机的选型依据是室内冷负荷还是总冷负荷?如果用配比率(也有叫组合率)来评价室内、外机布置的合理性,那么公共区域(如走道)冷负荷的分配原则是什么,如何合理配置室内机?另上述的新风机(非全热交换器)是否也可称为室内机? 谢绝笼统回答,希望提供相关文献或具体案例讲述。

最满意答案

  支持(1)  |   反对(0)

 

新风机选型是结合风量及负荷综合选型; 室内机选型依据总冷负荷;下一条没懂你的意思; 新风机是新风机,室内机是室内机。。
官方微信