首先来明确一下超市扶梯的设置,由于超市购物车的因素,超市的扶梯坡度、梯步形式、长度均不同于普通商业的扶梯,一般超市会设置2套扶梯系统,一套是正常人流方向,另一套是往复交通方向,俗称“后悔梯”,一般设置与超市的两端。
超市扶梯的防排烟设置,这个是规范模糊的地方,关键在于扶梯是否定义为中庭,鉴于国家规范对中庭的定义相当模糊,我们只能通过扶梯的特点来考虑这个问题。
目前建筑就自动扶梯区域的考虑是,在一层不设置防火卷帘,以上均设置,从形式上,这种设置已经足以使整个扶梯形成烟囱效应,如不采取任何防排烟措施,势必对整个建筑的防火构成威胁,且根据给排水专业的设置,防火卷帘如果不设计为特级,需设置水幕,由此亦可见扶梯对于整个防火系统的重要性。所以,笔者建议超市扶梯在顶层按照中庭考虑设计排烟,同时,这种设置经沟通,也是得到消防部门的认可的。
最新回答:2011-03-25 10:06 回答者: 111.165.*.*