已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-27 01:04

首层超过300平米(底层),100平米(高层)的商铺是否要做排烟?

悬赏分:0 提问者: cuilei 浏览次数:10183 提问时间:2011-03-25 09:57

首层超过300平米(底层),100平米(高层)的商铺是否要做排烟?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

这个问题很多设计人员不太注意,认为这种商铺,尤其是靠外墙、有直接通向室外外门,可以不做排烟,认为外门的开启面积足够商铺面积的2%就不做排烟了。针对这种想法,我们先放下通过外门(火灾时必定是起疏散作用)排烟是否会影响人员疏散,但就防火规范,“排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。”(GB50045-2005 8.4.4)相互违背,所以,这种情况下,要坚决设置排烟措施。