已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-20 10:32

一个九层建筑如果设机械通风排烟系统,通风换气次数问题

悬赏分:5 提问者: cuilei 浏览次数:10439 提问时间:2011-03-09 15:06

请教一个九层建筑高32米,一层为商场,无可开启外窗,外门能够当做排烟口吗?? 如果设机械通风排烟系统,请问通风换气次数是多少?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

袁建新总工回答:直接对外开的可方便开启的外门是可以作为排烟口的,但,排烟口的有效面积只能考虑1.8m以上部分。排烟量按60m3/m2.h考虑。
官方微信