答复:GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.4条只规定了“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”,并没有具体规定计算换气次数体积的方法,当然应该按照建筑高度计算。
规范没有提出“清晰高度”、“储烟仓高度”之说,对此可以进行探讨和研究,但不可用以解释规范。
最新回答:2010-01-08 13:47 回答者: 219.237.*.*
悬赏分:10 提问者: bluesky 浏览次数:4383 提问时间:2010-01-08 10:12
如果我地下车库5米高,设计的清晰高度最小1.8+0.1*5=2.3 我设计的清晰高度3.5米,就是我风管排烟口的高度。这样,我的储烟仓的高度就是 5-3.5=1.5。假设最大防烟分区面积2000平方米。 问题来了: 我在计算车库排烟的时候,排烟量是按 2000*5*6计算,还是按2000*3.5*6计算?
最新回答:2010-01-08 13:47 回答者: 219.237.*.*