1、碰到过上面是剪刀梯,到地下变为单跑梯,风量如何解决? 2、地下地上联通的楼梯间,地下风口要加大,加大多少合适?风量呢?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

根据《高层民用建筑设计防火规范》6.2.8(强制性条文)规定:地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层得出入口处……隔开。所以,你所说的“到地下变为单跑梯”、“地下地上联通的楼梯间”。即使平面在同一位置,因为被“隔开”,那也是应当作另一个楼梯了。其加压送风系统的风量应同时满足地上和地下的要求,送风口应分别设置。如果用同一加压送风系统,总风量为地上和地下各自风量的叠加。 有人问我:楼梯间正压送风地上地下共用风道风机(风量没叠加),用电动风口,可以吗?这种做法在《实用供热空调设计手册》的第二版中有。有些地区(如天津)也允许这样做。但是我觉得不可靠,因为在火灾时,所有竖向疏散通道的防排烟系统,必须全部正常运行,而不是部分(地上和地下)分别运行。