多个防火分区共用一套排烟系统的情况是经常会有的。如同垂直排烟系统一样。
① 排烟风机的风量按照最大防烟分区面积120m3/h确定;
② 感烟或感温探测器,按照防烟分区分别设置;
③ 排烟补风应启动同一防火分区内的补风设备或自然补风进风口。
最新回答:2010-01-14 14:56 回答者: 219.237.*.*
悬赏分:30 提问者: bluesky 浏览次数:2658 提问时间:2010-01-14 12:13
对于地下功能房间,多个防火分区,防火分区里面多个防烟分区,如果多个防火分区共用一套排烟系统,如何与消防感烟或感温探测器等做做到联动,消防补风和排烟又如何做到联动,也许有人会说这是电气的事,但是从实际情况来说做电的并不一定懂暖通,所以有时侯就会出现达不到所需求的功能?如果是您,您会做几个防火分区共用一套排烟系统。本案前提是横向,且地下不能设置太多的风井或机房。
最新回答:2010-01-14 14:56 回答者: 219.237.*.*