已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-07 12:50

【多个防火分区共用一套排烟系统如何联动】(提问者:tht10536)

悬赏分:30 提问者: bluesky 浏览次数:2658 提问时间:2010-01-14 12:13

对于地下功能房间,多个防火分区,防火分区里面多个防烟分区,如果多个防火分区共用一套排烟系统,如何与消防感烟或感温探测器等做做到联动,消防补风和排烟又如何做到联动,也许有人会说这是电气的事,但是从实际情况来说做电的并不一定懂暖通,所以有时侯就会出现达不到所需求的功能?如果是您,您会做几个防火分区共用一套排烟系统。本案前提是横向,且地下不能设置太多的风井或机房。

最满意答案

  支持(2)  |   反对(0)

 

多个防火分区共用一套排烟系统的情况是经常会有的。如同垂直排烟系统一样。 ① 排烟风机的风量按照最大防烟分区面积120m3/h确定; ② 感烟或感温探测器,按照防烟分区分别设置; ③ 排烟补风应启动同一防火分区内的补风设备或自然补风进风口。