已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-07 20:37

【厨房排油烟共用井道问题】(提问者:chinalnkydlzc)

悬赏分:20 提问者: bluesky 浏览次数:1003 提问时间:2010-01-20 14:59

有关共用排烟风道的问题!对于某些综合性的商场,集中在某些区域进行餐饮。此时,业主只给一条共用排烟风道,有可能此条风道带6~7家用户,厨房的排风罩,排烟如何处理?每一家上一台排烟风机,存再不同时工作的情况,但风道要按100%同时使用,最大工况选择;又会出现只有一家在运行的情况,此时风机有可能超流。另一方法,共用风道部分,上一台大风机,各家上小风机,每家的小风机只负责本家的排烟,此时风机机外静压低;但也存再只有一家工作的情况,而此时共用大风机是否能停的!也有可能,所有家都不运行!联动控制上又太复杂!请教好的方案和好方法!

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1)你这里讲的“排烟风机”,是否是“排油烟风机”? 2)如果是“排油烟风机”,在采用两级排风方式时,应该首先确定多个“子系统”的排风量和同时使用率,以合理确定总风机的风量。 3)总风机宜采用变频等可变风量措施,而以总风道适当位置的适当负压值,作为变风量控制的依据。