我想,应该根据系统的功能要求确定。例如:根据有关生物安全实验室的经验,避免当排风系统发生故障时房间出现正压的事故,需要采用响应速度较快的传感器、响应速度较快的压力无关型变风量控制阀和响应速度较快可完全关闭的送风管道电动蝶阀,其反馈动作速度不大于2S。
最新回答:2010-01-28 14:04 回答者: 219.237.*.*
悬赏分:20 提问者: bluesky 浏览次数:993 提问时间:2010-01-25 15:30
对于风系统、水系统中电动阀门的执行机构选型时,该如何考虑? 例如事故通风系统中风阀要求快速开启,水系统中水泵前阀门要求慢速关闭,这个快与慢应该如何确定。曾咨询过某厂家,电动执行机构开启时间有两种,快速的1-3秒,慢速的90-120秒,前者是后者价钱的3-4倍。另外,选择执行机构时,除了知道力矩与开启关闭时间以外,还需要什么参数。
最新回答:2010-01-28 14:04 回答者: 219.237.*.*