【前室正压送风风口开启问题】(提问者:quickbooks )

悬赏分:10 提问者: bluesky 浏览次数:1324 提问时间:2010-01-28 15:08

关于需正压送风的前室风口开启的问题;以一栋十八层建筑为例,假设四层着火,哪几层风口开启?

最满意答案

  支持(1)  |   反对(0)

 

北京市建筑设计研究院《建筑设备专业技术措施》中国建筑工业出版社(2006)中有下列条文,可供参考: 18.3.6 前室加压送风口的设置和控制应符合以下要求: 1 应每层设置一个, 每个送风口的有效面积, 应按系统总风量除以火灾时的开启门的数量确定,见式(18.3.3)。 2 前室设置常闭型加压送风口时, 应设置现场手动和在消防控制室遥控的自动开启装置, 并与加压送风机的启动装置联锁, 前室与走道之间应设限压装置。 注:1 设置常闭型加压送风口, 着火时应只打开着火层或有关楼层的风口, 与开门层数一致, 无关楼层风口为常闭状态, 基本不漏风, 能保证着火层和相关层的前室迅速升压。 2 风口的运行控制, 一般设定开启两个门时, 为火灾时着火层及其上一层自动开启, 开启三个门时, 为火灾时着火层及其上下层自动开启, 也可以由楼宇管理者根据具体疏散方案另行设定, 但由于与自动报警系统联动及自动控制环节比较复杂, 为安全起见, 应设置就地手动和在控制室由值班人员根据着火时的情况遥控的设施。 3 当加压送风机启动和加压送风口开启后, 若前室门还未打开, 此时前室正压会迅速增大, 从走道内难以推开通向前室的门, 使疏散困难。因此, 应在前室与走道的隔墙上设置限压装置。 3 前室设置自垂百叶式或常开型加压送风口时, 加压送风量应计入火灾时不开门的楼层门缝的漏风量, 可取总风量的10~20%, 并应符合18.3.5条2款的要求。 注:设置成常开风口, 其系统简单、无电动控制装置、动作可靠。但火灾时对所有楼层加压送风, 前室的升压有延迟现象。总风量在保持开启门洞处的风速之外, 还应增加不开门的楼层门缝的漏风量。