已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 04:53

【高层公建扩大前室送风问题】(提问者:quickbooks )

悬赏分:20 提问者: bluesky 浏览次数:7837 提问时间:2010-01-28 15:09

一类高层公建,底层扩大前室是否要送风?;假如要送风,风量多少,有时扩大前室开了很多门;假如不需送风和现有规范是否有矛盾?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

以50m为界。 不超过50m的如果具备自然排烟条件,可以不加压送风。 超过50m的,需要加压送风,风量按照《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条确定。 这些都是“现有规范”的明确规定。