以50m为界。
不超过50m的如果具备自然排烟条件,可以不加压送风。
超过50m的,需要加压送风,风量按照《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条确定。
这些都是“现有规范”的明确规定。
最新回答:2010-01-28 15:16 回答者: 219.237.*.*
悬赏分:20 提问者: bluesky 浏览次数:7837 提问时间:2010-01-28 15:09
一类高层公建,底层扩大前室是否要送风?;假如要送风,风量多少,有时扩大前室开了很多门;假如不需送风和现有规范是否有矛盾?
最新回答:2010-01-28 15:16 回答者: 219.237.*.*