已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-08 09:02

大空间商业冬季采暖的一些问题?

悬赏分:30 提问者: bluesky 浏览次数:583 提问时间:2010-02-01 15:17

1、大空间商业冬季采暖季节,负荷计算中其人员的新风(即冷风渗透或新风负荷)如何取值? 2、大空间商业冬季采暖如需保证人员新风卫生要求,其新风进入渠道除了门窗渗透外,还是否还需设机械送风系统?对冬季空调项目中,管理人员普通关小或关闭新风送风系统,降低冬季热负荷,那我们设计人员如何综合评估冬季空调新风热负荷? 3、对于小商铺的冷风渗透,是否按照门窗缝隙和外门的冷风渗透计算即可? 4、住宅采暖需分户计量设计,小商铺比较容易做到分户控制,对大空间商业和办公楼的采暖采用何种系统比较合适?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1、如果是全年舒适性空调系统用作冬季采暖,其计算原理与夏季(或过渡季)是一样的。只不过有以下区别:① 应采用冬季空调设计室外气象参数;② 围护结构的冷负荷变成了热负荷;③ 为安全起见,一般可不计算室内人员散湿量;(因为即使保证室内达到较低的相对湿度标准也需要加湿)④ 近年以来,由于建筑节能的要求,围护结构(特别是外窗)的保温性能大为改善,太阳辐射热以及建筑内部的人员、灯光、设备的热量,使得在某些建筑空间内冬季的某些时段,也可能发生冷负荷,需要采用适当的措施(例如延长供冷周期、利用冷却塔或室外低温新风等)解决冬季空调房间冷负荷。 如果是散热器或地面辐射采暖系统,① 应采用冬季采暖设计室外气象参数,计算围护结构传热和冷风渗透形成的采暖负荷;②为安全起见,一般可不计算室内人员或灯光散热量。(因为室内人员或灯光较少时,也应保证室内设计温度) 2、如果是“大空间商业”,依靠冷风渗透不能保证新风卫生要求、而需要设置机械送风系统时,新风加热量应计入(散热器或新风机组)的采暖负荷内。 3、是的。 4、不论采用全年舒适性空调系统,还是散热器采暖系统,都应配置热量计量装置。 对于大空间商业和办公楼,GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准 》的5.5.12条有如下规定:采用集中空气调节系统的公共建筑,宜设置分楼层、分室内区域、分用户或分室的冷、热量计量装置;建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房,应设置冷、热量计量装置。