已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 06:41

地下车库面积大约1200平米要做机械排烟吗

悬赏分:0 提问者: lwq11gfsdgsg 浏览次数:1110 提问时间:2010-02-08 17:18

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1条规定:面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。那么1200平米的地下汽车库需要做机械排烟吗(自然排烟条件不佳)?电气专业好像有规范规定这个面积是不需要做消防的,因此我很疑惑,到底要不要做上去呢?因为做与不做,牵扯很多东西……

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1)GB 50067-97《汽车库设计防火规范》8.2.1条规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。面积仅为1200m2的地下汽车库,不属于“应设置机械排烟系统”范围。可以采用自然排烟方式。 2)你所说的“自然排烟条件不佳”具体是指什么?自然排烟的必要条件是:① 可开启的有效面积≥车库面积的2%;② 任意点距自然排烟口的水平距离不大于30m。 3)当不具备上述自然排烟的必要条件时,仍应设置机械排烟系统。