已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 06:19

VRV系统相关问题

悬赏分:0 提问者: lwq11gfsdgsg 浏览次数:663 提问时间:2010-02-18 16:40

1。四面出风室内机预留有新风口,设计中直接加以利用效果怎样?以前单位有前辈说效果不好,疑惑中…… 2。利用全热交换器的新风系统,因为全热交换器一般厂家进出风量都是相同的,再加上厕所排风,如此一来对于大空间房间(房间占了整层)正压就很难保证。对于这点,张教授现实当中是如何处理的呢? 3。还是全热交换器的疑惑。比如我设计的房间人数是110人(30/人),标准的HRV是3000风量的,这样一来就从设计中少掉了10人。这个如何处理呢? 先在此谢谢了!

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1)多联机系统室内机预留的新风口引入室外新风是可以的。如同不设置有组织新风而开窗通风换气一样,无组织的室外新风与室内空气混合后在室内机冷却后送出。从室内机新风口引入室外新风,由于风量可控,比无组织的进入室外新风效果要好。所谓“效果不好”,可能是指集中处理新风的室内机和一般房间的室内机,连接在同一台室外机上。 2)任何需要保持空调房间适当正压的新风系统送风量,都应该大于集中排风系统的排风量。全热交换器的进出风量的配置虽然相同,但可以通过控制运行的排风量来保持空调房间的适当正压。但是,住宅或对正压要求不严格的空调房间就不必加以控制了,不是还有“负压还气系统”吗! 3)你设计的房间人数是110人,但如果是120人或130人,或总风量不是3000的倍数,又将怎么办呢?可以向厂家请教啊!其实,不仅全热交换器是如此,一般的新风机组或空调机组,都是有一定的风量系列的。
官方微信