最新回答:2010-02-21 11:13 回答者: 218.249.*.*
悬赏分:0 提问者: lwq11gfsdgsg 浏览次数:663 提问时间:2010-02-18 16:40
1。四面出风室内机预留有新风口,设计中直接加以利用效果怎样?以前单位有前辈说效果不好,疑惑中…… 2。利用全热交换器的新风系统,因为全热交换器一般厂家进出风量都是相同的,再加上厕所排风,如此一来对于大空间房间(房间占了整层)正压就很难保证。对于这点,张教授现实当中是如何处理的呢? 3。还是全热交换器的疑惑。比如我设计的房间人数是110人(30/人),标准的HRV是3000风量的,这样一来就从设计中少掉了10人。这个如何处理呢? 先在此谢谢了!
最新回答:2010-02-21 11:13 回答者: 218.249.*.*