已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-02 23:42

每层设置新风机时需另设机房吗?吊装可以吗?(提问者:wangshxy)

悬赏分:15 提问者: bluesky 浏览次数:3508 提问时间:2010-02-22 20:12

1、每层设置新风机时需另设机房吗?吊装可以吗? 2、新风机和室内机可以共用一个室外机吗? 3、设置了多联机面积超过2500的需要设自动喷淋吗? (给排水规范上说,设置集中空调面积过2500的必须上自动喷淋,但是我感觉多联机不属于集中空调)

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

不知道这样理解是否对? 1)新风机组最好能设置机房,特别是风量较大、有加湿装置以及对噪声控制要求较高的。但是,也确有受条件所限而吊装的。 2)多联机系统集中处理新风的室内机和一般房间的室内机,连接在同一台室外机上,据说是“效果不好”。可以向厂家请教啊! 3)什么叫做“空气调节系统”?是否可以用《建筑设计防火规范》8.5.1条之5款“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统……”来解释?例如:住宅不管是户式冷(热水)机组加风机盘管末端、可变制冷剂流量的多联分体空调系统、户式直接蒸发冷(热)风管机组送回风空调系统、新风换气系统,只要其空调风系统的规模限于户内,均可不认为是“设有集中空气调节系统的住宅”。 此外,北京市建筑设计研究院《建筑设备专业设计技术措施》7.2.4条,关于“民用建筑应设置闭式自动喷水灭火系统场所”的第4款和第5款,均提到“设有集中送风的空气调节系统”作为条件。 由于规范条文对“集中空气调节系统”的定义比较模糊,因此消防建审部门在掌握上可能会有一定灵活性。