空气源热泵补水量如何计算

悬赏分:0 提问者: lwq11gfsdgsg 浏览次数:2453 提问时间:2010-03-07 21:19

如题。比如3台水流量为121m3/h的风冷热泵机组,其补水量是多少呢?是不是取其1%再按24h计算,共87.1m3呢?2台45m3的蓄热水箱补水量又如何计算呢? 另外,我听我们院的前辈说风冷热泵现在不怎么用了,以前倒是很多,现在用来制热用风冷热泵热水器了。?就是去掉风冷热泵方案,用水冷机+风冷热泵热水器。因为风冷热泵夏天运行时cop较水冷机低,冬天也不见得多高。但是我觉得风冷热泵式热水器和风冷热泵原理都是一样的,cop不见得就有优势阿,还有既然用了风热为何就去掉风冷这块呢!张教授是怎么理解的呢?时间比较急,希望张教授能够及时解惑。谢谢!

问题补充:
由于甲方不让用锅炉,本人暂定方案是用风冷热泵机组+直接式电锅炉(带蓄热水箱)。

最满意答案

  支持(1)  |   反对(0)

 

你在这里提出了两个问题。 1)空调冷热水系统的补水量(即小时泄漏量),应按系统的水容量确定,而与系统的循环流量无关。一般可按系统的水容量的1%计算。系统水容量应经计算确定,供冷和采用空调器供热的空调水系统可按下列经验数估算,室外管线较长时应取较大值,全空气系统,0.40~0.55 L/m2建筑面积;水-空气系统,0.70~1.30 L/m2建筑面积。蓄热水箱容积当然应另计入系统水容量内。 补水泵因为是间断运行,小时设计流量宜按系统水容量的5%确定,不得超过10%。 2)“风冷热泵现在不怎么用了”的说法,可能不确切?特别是在中小型系统中还是用得很多啊! ① GB 50189- 2005《公共建筑节能设计标准》的5.4.5条和5.4.8条,都提到了风冷式。 ② 讲制冷性能系数,不能只讲制冷机本身的COP,而且要使用“名义工况冷源综合制冷性能系数”(SCOP)的概念,即在名义工况下,制冷机的制冷量与制冷机、冷却水水泵及冷却塔(或风冷式的风机)等的净输入能量之比。 ③ 在某些地区或某种使用特点的工程中,风冷式可能会比水冷式更节能。何况,还能节水。 ④ 你提出的“风冷热泵机组 + 直接式电锅炉(带蓄热水箱)”方案,应该是可行的,符合GB 50189- 2005《公共建筑节能设计标准》的5.4.2条的规定。直接式电锅炉(带蓄热水箱)是否可改为固体蓄热式电锅炉?系统可更简单一些。