全热交换器可以利用厕所排风吗?

悬赏分:0 提问者: lwq11gfsdgsg 浏览次数:948 提问时间:2010-03-14 15:44

如题。平时总想把厕所的排风给利用起来,因为对于厕所排风量大的建筑,它不仅影响着房间的正压效果,而且也是一部分可利用的能量阿。比如,某层就一个空调房间——大会议室新风量为1380m3/h,但是在这一层上的几个厕所加起来就有1080m3/h的排风量,如果在大会议室再设排风口的话,那么这一层的排风量将大大超过送风量,可能就会导致超大负压。对于这个问题,张教授能给个建议吗?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

我在做设计时,需要进行能量回收的排风量中,是包括卫生间排风的。通风良好和管理到位的卫生间,空气品质应该不会很差。 近日,我正好在校对北京市新编的、将于近期发布的《公共建筑节能设计标准》。其中,在关于空气/空气能量回收装置的规定里,有下列一段话:“卫生要求新风与排风不应直接接触的系统,应采用内部漏风率小的空气/空气能量回收装置,其新风侧的压力应大于排风侧”。