膨胀水箱容积如何选择呢?

悬赏分:0 提问者: lwq11gfsdgsg 浏览次数:1400 提问时间:2010-03-17 23:28

现在除略的算了下系统的水容积为3190L,空调水系统都冷热两用2管制,冷水12/7度,热水40/45度,大部分楼层采用全空气系统,部分为风机盘管+新风系统。请问张教授:膨胀水箱如何计算呢?我根据有关书本大致算了下,实在太小了,还不到0.1M3,我觉得肯定哪里搞错了……希望您能够详细的写一下计算步骤,万分感谢!

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

我摘录《北京市建筑设计研究院建筑设备专业技术措施》(中国建筑工业出版社2006)中的下列一段回答你: 膨胀水箱容积应按下式计算: V ≥ Vxmin = Vt+ Vp (22.3.6-1) 式中 Vx 水箱实际有效容积(L); Vxmin 水箱最小有效容积(L); Vt 调节容积(L),应不小于3min平时运行的补水泵设计流量,且应保证水箱调节水位高差不小于200mm; Vp 系统最大膨胀水量(L),按式(22.3.6-2)确定。 水系统的膨胀水量Vp应按下式确定: VF = 1000VC(ρ1-ρ2)/ ρ2 (22.3.6-2) 式中ρ1、ρ2 水受热膨胀前、后的密度(kg/m3) Vc 系统水容量(m3)。 注:北京地区常用不同系统单位水容量的最大膨胀量可参考下表取值: 系统类型 空调冷水 空调热水 采暖水 供/回水温度(℃) 7/12 60/50 85/60 95/70 膨胀量(L/m3) 2.61 14.51 24.22 30.66 备注:1 系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按25℃计。2 两管制空调系统热水和冷水合用膨胀水箱时,应取其大值。