我摘录《北京市建筑设计研究院建筑设备专业技术措施》(中国建筑工业出版社2006)中的下列一段回答你:
膨胀水箱容积应按下式计算:
V ≥ Vxmin = Vt+ Vp (22.3.6-1)
式中 Vx 水箱实际有效容积(L);
Vxmin 水箱最小有效容积(L);
Vt 调节容积(L),应不小于3min平时运行的补水泵设计流量,且应保证水箱调节水位高差不小于200mm;
Vp 系统最大膨胀水量(L),按式(22.3.6-2)确定。
水系统的膨胀水量Vp应按下式确定:
VF = 1000VC(ρ1-ρ2)/ ρ2 (22.3.6-2)
式中ρ1、ρ2 水受热膨胀前、后的密度(kg/m3)
Vc 系统水容量(m3)。
注:北京地区常用不同系统单位水容量的最大膨胀量可参考下表取值:
系统类型 空调冷水 空调热水 采暖水
供/回水温度(℃) 7/12 60/50 85/60 95/70
膨胀量(L/m3) 2.61 14.51 24.22 30.66
备注:1 系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按25℃计。2 两管制空调系统热水和冷水合用膨胀水箱时,应取其大值。