国家标准GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》5.4.12 条规定:
“采用蒸汽为热源,经技术、经济比较合理时应回收用汽设备产生的凝结水。凝结水回收系统应采用闭式系统。”
该条的条文说明中说:“目前一些采暖、空调用汽设备的凝结水未采取回收措施,或由于设计不合理和管理不善,造成大量的热量损失。为此应认真设计凝结水回收系统,做到技术先进,设备可靠,经济合理。凝结水回收系统一般分为重力、背压和压力凝结水回收系统,可按工程的具体情况确定.从节能和提高回收率考虑,应优先采用闭式系统即凝结水与大气不直接相接触的系统。”
根据上述规定:
1)“经技术、经济比较合理”,即投入和产出的权衡。不知道你的这个项目夏季和冬季的凝结水量有多少?可以比较一下回收利用的投入(包括建设费用与运行费用)与可以得到的效益。
2)作为生活热水和冬季空调的热源,并采用采用闭式系统,凝结水质会很好,远优于软化水,是否可以用作空调水系统和水冷式冷水机组冷却水系统的补水?
3)冷却(热量最大限度利用)以后,排入雨水回收系统,用于绿化浇灌当然是可以的,但确实很可惜啊!
最新回答:2010-05-10 17:23 回答者: 221.223.*.*