1)不仅是“有些资料”,而是《高层民用建筑设计防火规范》的8.2.1条。
2)为什么要这样做?条文说明已作了解释。
3)设置加压送风的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,如果有外窗,应该是不可开启的固定窗,且加压送风量应该考虑漏风因素。“破损”是管理问题,任何设施的配置都应有管理措施作为保障,尤其是安全方面设施的配置。
最新回答:2010-05-28 14:01 回答者: 218.249.*.*
悬赏分:0 提问者: faceworld 浏览次数:2697 提问时间:2010-05-26 20:23
建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室,有些资料提出无论有无外窗(自然排烟),均应在防烟楼梯间设置正压送风。本人疑问,如防烟楼梯间设置正压送风,如果外窗打开或破损,其防烟效果是否比采用前室送风效果好呢?又或者说采用前室效果更好。
最新回答:2010-05-28 14:01 回答者: 218.249.*.*