已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-03 06:10

正压送风位置的确定

悬赏分:0 提问者: faceworld 浏览次数:2691 提问时间:2010-05-26 20:23

建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室,有些资料提出无论有无外窗(自然排烟),均应在防烟楼梯间设置正压送风。本人疑问,如防烟楼梯间设置正压送风,如果外窗打开或破损,其防烟效果是否比采用前室送风效果好呢?又或者说采用前室效果更好。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1)不仅是“有些资料”,而是《高层民用建筑设计防火规范》的8.2.1条。 2)为什么要这样做?条文说明已作了解释。 3)设置加压送风的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,如果有外窗,应该是不可开启的固定窗,且加压送风量应该考虑漏风因素。“破损”是管理问题,任何设施的配置都应有管理措施作为保障,尤其是安全方面设施的配置。