单独去地下层的楼梯间防排烟设计

悬赏分:0 提问者: faceworld 浏览次数:3184 提问时间:2010-09-28 19:17

如题,有这样一些楼梯间,只在地下有,地上就没了(只有去地下室的入口),特别是有些只有地下一层的建筑,对于这类楼梯如何进行防排烟设计,请老师回答。谢谢!

问题补充:
看到有些案例里,有些去地下的楼梯间与地上楼梯间采用同一楼梯间,这时也注意到了地上地下有隔断措施,但是正压送风却是采用同一正压送风系统,送风量也是按一系统选的风量。是否应该设两个系统送风呢?另外地下的正压送风量如何选择?例如地下一层的,两层的,等等。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

个人觉得,(只在地下有,地上就没了(只有去地下室的入口),)在地面出入口处设可开启外窗,自然排烟。 关于补充问题,在新版的供热通风空调设计手册上有详尽的措施。