已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-24 01:41

采用吊顶式空气处理机时,初设阶段如何估算其型号,数量?(列一案例详补充说明)

悬赏分:0 提问者: songyy1119 浏览次数:7246 提问时间:2011-03-15 18:49

问题补充:
例如:
一商场营业面积1000m2(大开敞空间),根据房间布局拟采用5台吊顶式空气处理机,要求初设阶段估算设备型号、参数。
方法一:
1、按设计手册指标取250w/m2,估算空调负荷为250kw
2、根据建筑布局初选5台吊顶式空气处理机,则单台冷负荷50kw
3、据此冷量查产品样本,选空气处理机型号,根据型号确定风量,然后进行风系统设计。如:查样本,选择6排管机组,(根据经验多采用6排管的)机组冷量57.9KW,型号为****,风量8000m3/h
方法二:
1、根据房间换气次数算出总风量:如:G=8次*(1000*4.5)=36000m3/h
2、选用5台空气处理机,则单台风量36000/5=7200m3/h
3、单台冷量250/5=50kw
4、根据单台冷量、风量,差产品样本,选型号,进行风系统设计
两种估算方法哪种可行,是否商场基本都适用?(说明:初设阶段只能按冷指标进行估算,而此估算指标包括新风指标,即无法估算出房间余热,因而无法进行一次回风计算)

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

初设阶段2种都可以,但要注意新风的设置(即新风量)。
官方微信