系统水力平衡的基本要求,GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》中有很明确的规定。如第4.8.6条规定:“热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%。”第6.4.9条规定:“空气调节水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应设置调节装置。”
为什么是15%呢?《采暖通风与空气调节设计规范》第4.8.6条的条文说明中指出是......详见“工程设计问答(1)”http://tech.51hvac.com/magazine/shejicankao/2010/0308/56244.html?1301535677
最新回答:2011-03-31 10:11 回答者: 111.165.*.*