已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-19 08:50

冷源设备选择

悬赏分:0 提问者: cjhkongtiao 浏览次数:1029 提问时间:2011-07-09 22:49

您好!请问:在选择冷源设备的时候,离心机组(1台)+螺杆机组(1台)(主要考虑离心机组效率高);螺杆机组(3台)(主要考虑互为备用);一般选哪个比较好!

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

这个问题不好一概而论,需要对项目做具体分析。对办公楼、宾馆、商场等全年使用且负荷变化范围较大的建筑,其主机选择首要考虑因素是全年运行效率,因此好的 主机配置方案是使主机全年绝大多数时间能够工作在高效区,也就是说是主机有比较理想的负荷率。主机备用相对来说不很重要,因为所有主机同时运行的时间很短,大多 数时间有部分主机不工作,可以进行主机维修保养。而对全年运行且负荷变化不大的建筑,如数据中心,可靠性则是首先必须考虑的,由于全年负荷变化不大,主机效率不 会发生很大变化,此时宜采用多台同规格主机方案。也有一些特殊情况,比如季节性很强的旅游区的商业设施,使用时间段的负荷变化也不大,其处理方式类似于数据中心 这一类的建筑。
官方微信