暖通新人小疑问,请各位达人帮忙解决

悬赏分:0 提问者: chenchuanhuo 浏览次数:1188 提问时间:2011-07-14 11:08

我看规范时发现防烟楼梯间和消防电梯前室计算加压送风量的方法是一样的,但是发生火灾时楼梯间的风口是全开的,而前室的风口只要着火层和相连的两层才开,那么前室的风口是怎么确定的?也是按楼梯间风口的计算方法?还是总送风量除以3个风口然后确定风口大小?如果前者感觉只有一层着火时风速会不会过大啊?后者如果着火层比较多的话那风速又会过小啊?求各位前辈帮助

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

同样的菜鸟回答:(欢迎扔砖) 当系统负责楼层较少时,只开启着火层。 当系统负责楼层3~19层时,开启着火层和上一层。 当系统负责楼层20~32层时,开启着火层和上下共三层 当楼层为33层以上时,分段设置加压送风系统。 风口尺寸就是按照总送风量除开口数。风口尺寸较大,难以设置,可适当提高风速,但是不要超过10m/s。而且据个人观察,一般楼梯前室的送风口都比较大尺寸(相比楼梯间的自垂式百叶风口)。至于你说的着火层比较多,这个不大可能。设计时同时开启数已经考虑这个了。 纯个人最近在学做通风,有感而写,欢迎抛砖!请大神指正。
参考资料:参考《实用供热空调设计手册》