已关闭问题 已关闭问题 提问时间 2011-09-02 14:16

一个模糊问题:地上19层,地下1层的一类高层合用前室风量如何计算?

悬赏分:0 提问者: songyy1119 浏览次数:1396 提问时间:2011-09-02 14:16

一类高层综合楼,地下一层,地上19层,合用前室风量如何算(楼梯间单独加压)? 做法一:地上地下看做一个系统。系统担负20层,查高规表8.3.2-2,18000~22000m3/h,与风速法和压差法比较,取18000m3/h 做法二:地上地下看做两个系统。由于加压风口为常闭电控型,参照红宝书楼梯间做法,地上地下部分合用风井风机,地下查人防规,取120003/h,地上查高规取16000m3/h,加压风机风量取大值,为16000m3/h 虽然两者算法风量相差不大,实际选择的风机风量可能就消化这2000风量了,但按那个原理更合理? 另:1.关于出入口认定问题:前些时日一个超限项目,一个较有名望的审图工程师认定合用前室通过楼梯间的门也算个出入口,这样的话,所有合用前室加压风量都应*1.5,因为至少两个门,一个走道或住户通往前室的,一个前室通过楼梯间的,各位有什么看法? 2、风量问题:风速法、压差法算得的风量多数情况下小于规范表中风量,怎么确定表中风量?采用内插法求吗?比如一合用前室加压担负25层,其风量为18000+(22000-18000)*5/12=19667m3/h 3、风压问题:风机风压怎么估算的?每米多少pa?

官方微信