已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 06:20

迪吧冷负荷180W一个平方可够?

悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:1719 提问时间:2009-05-30 13:32

我们准备施工的一个迪吧,楼层一共四层,VIP包厢在一层,日照很少,包厢很豪华,冷负荷我没有详细计算,180W一个平方可够?这种场所不是很了解,我还想问的是这种场所人员密度怎么定的?新风是不是很重要?望熟悉此类场所的同仁提一些宝贵意见。需要注意的事项指点一二。 工程地点补充一下,在江淮地区,靠近南京

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

人员相对密集,需新风量大,排风也相对教大 估算值应该在250--300W/M2 但需仔细计算,方可做到心中有数