已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-26 14:33

洁净设计冷负荷计算问题

悬赏分:5 提问者: foxtiger 浏览次数:3991 提问时间:2009-05-30 11:14

我刚接触洁净设计 有个问题啊 为什么洁净级数不是很高(比如十万级)按冷负荷计算出的送风量要大于按换气次数计算的风量?我看别的设计的图纸都是取的换气次数计算的风量 不是应该取大的吗?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

百级手术室要500左右 千级的要400左右 万级在350左右 十万级在300左右 洁净走廊及洁净辅房在150就够了 另外如果是过渡季节使用,在计算时只需一半就够了 手术室负荷分室内冷负荷与新风负荷和二次加热,室内负荷与常规设计计算一样,而新风负荷按 洁净手术室设计要求计算,这与净化等级、室内正压有关,二次加热负荷与温度湿度要求进行计 算,主要为控制室风送风状态点。
官方微信