按换气次数计算出来的风量要和按消除室内余热或者余湿计算出来的风量比较一下,选取大者,不过一般没有这种问题的出现
最新回答:2009-05-30 12:09 回答者: 117.12.*.*
悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:3412 提问时间:2009-05-30 11:45
吊顶2.6M,按换气次数30计算,需风量76*2.6*30=5928M3/H 主管风速8-12M/S,取10,得出主管截面积5928/3600/10=0.165M2 选600*400按计算都大了很多,实际小了,请问下各位高手计算出了什么问题?