已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 06:03

看医院洁净手术部建筑技术规范的时候遇到些问题,迫切期望得到大家的帮助。

悬赏分:100 提问者: needhelp 浏览次数:7781 提问时间:2009-05-30 11:51

我在看医院洁净手术部建筑技术规范的时候遇到些问题。迫切期望得到大家的帮助。 对于大家的帮助在下表示衷心的感谢!Thanks 1、3.0.5 正负压转换是看调节排风量来实现的。具体是怎样根据压力确定排风量的呢? 2 4.0.1 送风量=排风量+回风量 新风量=排风量 补偿室内排风和维持正压的排风量如何计算呢??? 换气次数如何取??是不是走中庸之道――中间数呢??还是有其他的技巧? 3 7.1.1 定风量装置―――是不是和阀门类似安装的。 为什么有运行风量和正压风量?运行的时候不就是正压的时候吗?? 非工作期间,也要看正压系统。那是不是说正压系统24小时开的呢?? 4 7.1.3 第二级过滤器为什么要装在正压段?? 5 7.1.6 不明白!!新风量怎么有新风机组确定呢??? 6 7.1.8 气密性风阀。具体是怎么样的呢??没有见过! 7 7.1.9 最小排风量是怎么来的??不明白,感觉200应当是比较小的。 8 7.1.9 怎么样考虑过渡季节的可能性呢??至少两台主机吗?? 9 7.2.3 3 不是很明白。到底是什么意思呢??? 10 7.2.4 送风面上要设均流层。均流层是怎么样的,又是怎么样设的呢? 11 7.2.6 连续布置是什么意思?一边至少两个? 12 7.2.9加空气净化机组是在什么情况下?? 13 7.3.1 压差计是不是用来测压差的??作用是什么? 干蒸汽加湿具体是怎么样的? 14 7.3.3一般选用什么消声器? 16 加湿系统,具体是怎么样的?? 17 热水系统具体又是怎么样的?用什么制的热水??单独用来加热的设备吗?? 18 主机一般应当怎么选??感觉冷量变化很大? 19 风管采用什么材料?什么保温的??是不是和普通空调样的? 20 送风量根据换气次数确定,那送风状态点如何确定? 是不是根据室内要求的温度,湿度,和送风量,来确定的? 21 送风,排风,回风管的风速一般取多少??

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1,2根据缝隙法可以具体的计算.关于换气次数,II级手术室可取33次/小时,其余的就取上限. 3,定风量装置一般用定风量阀,要始终满足新风量和回风风量. 4,正压段就不会因负压吸入微粒,可以增加过滤器的寿命. 你的问题都太弱智了,干一段时间就会明白了.
官方微信