已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 10:57

药厂的方案设计过程中主要考虑的问题

悬赏分:10 提问者: foxtiger 浏览次数:1838 提问时间:2009-05-30 11:16

各位大虾,我这里现有一个GMP工程,专门生产注射液和口服液的制药车间,面积为3500平方米,车间层高为2.8米,洁净度为1万级,空调主机采用螺杆式水冷冷水机组。 由于小弟初次接触此类工程,特向各位高手请教,如何确定空调主机的大小?以及此类GMP工程有哪些注意事项?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

主机选型主要看你选的风柜的制冷量大小,和普通空调没太大区别,风柜区别比较大,主要看换气次数确定风柜风量。 药厂的方案设计过程中主要考虑的问题有: 1.冷量,大概为250W/M2左右,包括围护结构、人员、照明、新风和设备动力及电热负荷。 2.风量:净化风量和空调风量取大值。取25-30次/H;新风量为维持正压+排风量和人员需求新风量较大值。 3.选型:主机根据冷量选,组合式风柜根据计算的风量和系统最不利环路的阻力(风机压头) 4.排风系统 5.工艺用水。排水。纯水。压缩空气 6人流物流,压差考虑。