已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-19 19:46

洁净手术室的冷负荷计算问题?

悬赏分:10 提问者: needhelp 浏览次数:2893 提问时间:2009-05-30 11:50

手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

百级手术室要500左右 千级的要400左右 万级在350左右 十万级在300左右 洁净走廊及洁净辅房在150就够了 另外如果是过渡季节使用,在计算时只需一半就够了 手术室负荷分室内冷负荷与新风负荷和二次加热,室内负荷与常规设计计算一样,而新风负荷按 洁净手术室设计要求计算,这与净化等级、室内正压有关,二次加热负荷与温度湿度要求进行计 算,主要为控制室风送风状态点。
官方微信