简单来说,建筑内的空调负荷可以分为由于室内人员产湿而造成的湿负荷与人员、设备、围护结构带来的显热负荷。在常规空调系统中,为了满足除湿需求就需要比较低的冷源温度,如通常冷冻水供水温度为7℃,将显热负荷和湿负荷统一处理,这就限制了制冷机的蒸发温度,也就限制了制冷机组的性能。但实际上,湿负荷一般不超过建筑总负荷的30%,而且显热负荷与湿负荷有着不同的变化规律,也就没有必要将两种负荷统一处理,温湿度独立控制空调系统正是对显热负荷、湿负荷分开处理的一种空调方式。在这种空调方式中,处理显热负荷不再需要低温的冷源,只需要15~20℃左右的冷源就可以实现对显热负荷的处理,这样可以应用的冷源范围就大范围扩展,一些自然冷源如地下水等都可以得到利用,即使采用传统的压缩式制冷机组,由于蒸发温度得到提高,制冷机组的性能也就可以得到很大改善;湿负荷的处理通过送入干燥的空气来实现,可以利用多种除湿方式将空气处理到需要的湿度(含湿量)水平。
温湿度独立控制空调方式是根据建筑内不同负荷的特点不同而进行分别处理的,这种方式更容易实现对室内热湿环境的调节控制。在实际应用中,可以分别针对温度控制系统和湿度控制系统进行设计,对制冷机组、空气处理设备如新风机组、室内末端设备如干式风机盘管等进行合理选型并进行合理的运行控制,温湿度独立控制空调系统就可以实现很好的空调效果,并实现较优的空调系统性能。
最新回答:2011-02-23 14:48 回答者: 111.165.*.*