以下是王青平副总工的回答
高、低温冷源可以串联使用,称之为“分程式温湿分控系统”,适用于全空气空调系统等。
例如:低温冷源冷冻水温度7/12,高温冷源冷冻水温度12/17。这样,高温冷源承担了50%冷负荷,从而利用高温冷源的高能效实现空调冷源系统节能。
但此时应注意两个问题:1、空调机组、新风机组或风机盘管等应采取大温差设计或其他特殊设计方式。2、室内末端如风机盘管等并不保证干工况。
最新回答:2011-09-14 14:58 回答者: 60.26.*.*
悬赏分:0 提问者: crystal212121 浏览次数:8031 提问时间:2011-09-05 08:59
高、低温冷源的串联使用会带来什么样的问题?
最新回答:2011-09-14 14:58 回答者: 60.26.*.*