风机盘管的处理过程中,冷冻水与空气之间的换热受到两股流体的流量、盘管换热面积的影响。冷冻水流量受到水泵的限制,使得冷冻水存在进出口温差;空气侧流量受到风机能耗的限制,空气侧存在进出口温差;有限的盘管换热面积使得冷水与室内空气之间必须存在温差,这三部分温差是末端冷量输送环节的温差损失。关于集中空调系统中温差损失的分析可参见《暖通空调》2011年第3期中相关文章。在考虑这三部分温差损失的基础上经过合理的技术和经济性分析,可以得到合理的冷冻水温度等系统参数。
从单个末端显热处理环节来看,以风机盘管为例,当处理相同显热负荷时,使用高温冷水的系统与使用低温冷水的系统相比,驱动温差△T变小。这是否就可以说利用7℃冷水处理显热负荷就要比利用高温冷水(如16℃)处理显热负荷来得好呢?显然不是。空调末端的处理过程是空调系统的重要组成部分,但绝不是全部。空调系统是一个由多个环节组成的系统,并非仅由一个表冷器处理过程组成,还应当包括制取冷水的环节、输送冷水的环节等等。当综合考虑整个空调系统包括制取冷水、输送冷水及末端设备等环节的性能时,温湿度独立控制空调系统的能效高于常规空调系统。
对于运行在高温工况下的风机盘管,如何在较小的驱动温差下保持较优的传热能力是干式风机盘管设计和制造的要点。目前,干式风机盘管主要有两种做法。一是沿用湿式风机盘管的设计思路,通过调整翅片间距、片型等来改善干工况下运行的风机盘管的性能。这种方法尽管一定程度上改善了干式风机盘管的性能,但设计出的盘管性能与湿式风机盘管相比仍有一定差距。传统湿式风机盘管单位风机电耗的供冷量在50W/W左右,而根据目前干式风机盘管的行业标准,干式风机盘管单位风机电耗的供冷量仅在20~25W/W左右。另外一种方法是彻底改变目前风机盘管的结构形式,充分利用干盘管无凝水的特点,设计出新形式的干式风机盘管。Danfoss开发出的一种应用直流无刷电机驱动的干式风机盘管,其单位风机电耗的供冷量已经达到传统湿式风机盘管单位风机电耗的供冷量水平50W/W,但尚存在一些轴承噪音等方面的问题。因而,干式风机盘管的研究仍需要不断提出新的思路,期盼有更好地设计解决方案来提高在高温工况下工作的风机盘管的性能。