机房空调如何做到“7℃的冷冻水处理显热”?

悬赏分:5 提问者: 111.165.*.* 浏览次数:8343 提问时间:2011-02-23 16:49

  江院士:您好!您关于“温湿度独立控制”技术中“高温水处理显热”认为7℃的冷冻水处理显热是浪费,提出“使用高温水处理显热”。如果这个命题得以实现,是对全世界空调行业的一个巨大贡献!   但是本人做过多项电信机房的设计和调试,实测证实:电信机房几乎全部是显热负荷,高的达到600W/㎡,一般也在300W/㎡以上。使用7℃的冷冻水,6排的风柜,勉强应付过去。现在很多机房空调已经改成直接蒸发式表冷器送风,原因是为获得更低的送风温度。按照您的理论,既然是显热,就可以使用高温水,非常希望您能给出一个实施方案。当然这个题目有些偏颇,显热太大了,不大容易被人接受。   我们不妨从另一个角度探讨,总所周知,空调的调节手段只有质调节和量调节两种手段,提高了送风温度一定要加大送风量,加大送风量又有送风能耗、送风噪声、风管截面、表冷器金属耗量等许多因素制约。实际上,目前大多数舒适性空调(除会议室、体育馆等人员集中的场所),只要新风设计合理,稳定运行时通常都在在接近干工况下运行的(参看设计热湿比)。最近迪拜的许多大型建筑,几乎全是在干工况运行,没有人敢提高表冷器水温。   本人早年做过许多纺织空调设计,用16℃高温水在喷水室处理干热空气降温时效果非常好,这个原理是蒸发降温(质交换),但表冷器和干空气的接触交换的推动力是温差!如果表冷器的结构没有突破性的改进,我对您“高温水处理显热”的提法深表怀疑。本问题也欢迎其他同行指教。

最满意答案

  支持(4)  |   反对(0)

 

  谢谢您的问题。您说的在很多情况下都有一定的道理。我们把水温升高,目的是提高冷机效率,并有可能更多地使用自然冷源(如冷却塔直接供冷),这样必然出现换热温差小,要求风量大的问题。因此温湿度独立空调绝不是简单地把水温提高,按照目前的空调模式作。而是要对整个系统的形式和末端装置作全面改革(或革命)。例如,采用辐射末端方式,冷梁,等等,它讲带来末端装置的一场革新。因为是干工况,没有冷凝水了,不需要凝水盘了,就可以有上送风人在混合区变为更接近人的辐射或局部换气方式,即使还是用风,气流组织的不同也会使风机要求的压头不同。这一方面还需要很多的探索和开发与创新。   这里只讲一下您说的机房空调问题。现在不少机房,由于表面换热温度过低(7℃水甚至于直接蒸发的氟)导致很大的除湿冷,表冷器大量凝水,为了防止室内湿度变低(应为室内并没有湿负荷),只好又采用加湿器加湿。这就是为什么机房空调都要有调节性能好的加湿器(如利博特机房空调),这就形成先除湿,再加湿,造成巨大的能源浪费。提高换热器表面温度,就可以避免除湿后再加湿,对节约冷量和加湿能耗都有重要意义。当然,如果采用常规的方式,就如同您所说,风量加大,风机能耗非常大,屋子里风吹得一塌糊涂。那么,就需要彻底改变机房的气流组织方式。我们最新的一个项目是把氟的换热器直接安装在计算机机柜里,通过机柜里同时安装的小风机,把线路板的发热量带走。氟是通过热管循环,在空调机房换热,严格控制其温度在18℃。这样既保证机柜内绝对的安全(不凝水),更好的降温效果,并且风机电耗远低于原来的系统,冷机的电耗仅为原来的20%。总的能源剩下七成,室内人进去也觉得更舒适了!这就是说,不能简单地提高温度,而是要全面改变末端方式!