最新回答:2011-02-23 16:51 回答者: 111.165.*.*
悬赏分:5 提问者: 111.165.*.* 浏览次数:8343 提问时间:2011-02-23 16:49
江院士:您好!您关于“温湿度独立控制”技术中“高温水处理显热”认为7℃的冷冻水处理显热是浪费,提出“使用高温水处理显热”。如果这个命题得以实现,是对全世界空调行业的一个巨大贡献! 但是本人做过多项电信机房的设计和调试,实测证实:电信机房几乎全部是显热负荷,高的达到600W/㎡,一般也在300W/㎡以上。使用7℃的冷冻水,6排的风柜,勉强应付过去。现在很多机房空调已经改成直接蒸发式表冷器送风,原因是为获得更低的送风温度。按照您的理论,既然是显热,就可以使用高温水,非常希望您能给出一个实施方案。当然这个题目有些偏颇,显热太大了,不大容易被人接受。 我们不妨从另一个角度探讨,总所周知,空调的调节手段只有质调节和量调节两种手段,提高了送风温度一定要加大送风量,加大送风量又有送风能耗、送风噪声、风管截面、表冷器金属耗量等许多因素制约。实际上,目前大多数舒适性空调(除会议室、体育馆等人员集中的场所),只要新风设计合理,稳定运行时通常都在在接近干工况下运行的(参看设计热湿比)。最近迪拜的许多大型建筑,几乎全是在干工况运行,没有人敢提高表冷器水温。 本人早年做过许多纺织空调设计,用16℃高温水在喷水室处理干热空气降温时效果非常好,这个原理是蒸发降温(质交换),但表冷器和干空气的接触交换的推动力是温差!如果表冷器的结构没有突破性的改进,我对您“高温水处理显热”的提法深表怀疑。本问题也欢迎其他同行指教。