已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-04-29 09:04

请教刘教授:热泵溶液除湿机+毛细管辐射冷吊顶常见问题:结露。

悬赏分:0 提问者: 221.11.*.* 浏览次数:7458 提问时间:2011-03-27 19:35

请教刘教授:热泵溶液除湿机+毛细管辐射冷吊顶常见问题:结露。如何解决,有哪些好的建议。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

结露问题出现的原因主要是室内湿度未得到有效控制,使得辐射吊顶表面温度低于空气露点温度从而出现结露现象。在辐射吊顶供冷的空调系统中,末端需要安装传感器来监测室内空气露点温度的变化,当出现结露的危险或可能时,可通过以下措施来调节: 调节送入的干燥空气,通过加大送风量、降低送风的含湿量水平等手段来尽快将室内多余的湿负荷带走,避免出现结露;若仍有结露危险,可关闭辐射吊顶的供水水阀,同时加大送风量或降低送风含湿量水平来防止结露,当传感器监测到空气状态达到要求时再开启辐射吊顶的水阀。
官方微信