热量传递的驱动力是温差,从单个处理环节看,在处理显热负荷时,的确使用7℃冷水时表冷器处理过程传热驱动力明显要大于使用高温冷水的过程,这是否就可以说利用7℃冷水处理显热负荷就要比利用高温冷水处理显热负荷来得好呢?显然不是。空调末端的处理过程是空调系统的重要组成部分,但绝不是全部。空调系统是一个系统,并非仅由一个表冷器处理过程组成,还应当包括制取冷水的环节、输送冷水的环节等等。当表冷器只负责处理显热负荷而不需要进行除湿时,冷水温度的选取同样也需要进行技术和经济性分析,综合考虑制取冷水的冷水机组的性能、投入的换热面积等指标的影响,处理显热负荷的冷水温度正是在考虑了各种影响因素及分析评价了系统的整体性能后进行选取的。
在集中空调系统中,制冷机制备出的冷冻水,经过冷冻水泵输送至室内末端装置(如风机盘管)用于室内降温。从室内温度到冷冻水供水温度之间存在几部分温差:1)冷冻水进出口温差,此部分温差受水泵的限制,否则大流量小温差会造成水泵电耗显著增加,目前系统一般设计为5度温差;2)风机盘管内冷冻水与室内空气之间的换热温差,此部分温差主要受风机盘管有限换热面积的制约;3)风机盘管内有限空气流量的制约,否则风机能耗过大。而且,冷冻水仅用于降温需求,希望降温末端工作在没有凝水的“干工况”情况。以室内25度、55%相对湿度的设计状态而言(对应露点15度),理论上冷水温度低于室内25度即可实现对室内的降温目的,但加上上述几部分温差损失而且考虑末端干工况运行,从而得出建议的冷冻水供水温度。
最新回答:2011-03-27 19:38 回答者: 221.11.*.*