已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 05:20

我碰到很多小型游泳馆想用温湿度独立控制系统,

悬赏分:0 提问者: 111.165.*.* 浏览次数:7259 提问时间:2011-05-07 11:04

华创瑞风的全空气一体式的空气处理机组??应为很多设计人员不想再加冷热源? ?这个是为了利用回风的余热? ?可是在冬季空气是加热除湿? ?但是这个时候溶液的再生怎么办? 但是如果还按夏季工况运行的话温度应该太低了。。。。 这个是怎么处理的??? ?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

在冬季游泳馆的空气处理过程中,需要向室内送入含湿量低于室内状态的空气来带走余湿。不知您所处地区冬季的气候条件如何,一般情况下,由于冬季室外新风含湿量水平很低,新风经过处理被送入室内的过程仍是一个对新风的加湿处理过程(送风含湿量低于室内状态,对室内而言为除湿过程)。这时,室外新风与室内回风通过全热回收段来进行热回收,室内回风则经过溶液机组除湿侧,被除湿后排到室外。关于具体的技术情况您可以联系厂家进行确认。