已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 05:55

您的“温湿度独立技术”的提法是否科学?室内的热湿负荷是没有办法剥离后处理的

悬赏分:0 提问者: cuilei 浏览次数:7497 提问时间:2011-03-27 19:31

请教院士: 您的“温湿度独立技术”的提法是否科学?室内的热湿负荷是没有办法剥离后处理的。实际普通办公室、酒店的湿负荷很小,室内热湿比线几乎和等d线平行。您处理室内含湿量(潜热)的时候,空气的的显热就没有被处理吗?就是使用硅胶吸湿,还是提高了室内的空气温度。各种除湿技术都也避免不了对室内显热的影响,独立何在?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

空调系统的目的是为了通过对建筑中的显热、潜热负荷进行处理来实现对室内温度、湿度的有效调控,常规空调系统通过将热湿负荷统一处理来统一调节控制温度、湿度,而温湿度独立控制空调系统的基本理念是对室内的温度、湿度分别调节控制。公共建筑中,湿负荷在总负荷中占的比例一般在20~30%,显热负荷占据大部分。处理显热要求的冷源温度显著高于除湿要求的冷源温度,占负荷大部分的显热部分,本可以用高温冷源进行处理,却与除湿一起共用低温冷源,造成能量的大量浪费。 温湿度独立控制空调系统包括湿度控制系统和温度控制系统,利用湿度控制系统承担建筑全部的潜热负荷实现对室内湿度的控制,利用温度控制系统处理剩余的建筑负荷来实现温度控制。在湿度控制系统中,如您所说,各种除湿方式都难免对室内显热负荷产生影响,而温度控制系统会承担这种影响产生的显热负荷,从而实现对室内温度的控制。在今年《暖通空调》第一期温湿度独立控制空调系统设计方法一文对此问题进行了详细说明。