使用高温冷水与使用常规7℃冷水来处理显热负荷相比,与室内的温差有了很大降低,也即传热驱动力△T有大幅降低。对于运行在高温工况下的风机盘管,如何在较小的驱动温差下保持较优的传热能力是干式风机盘管设计和制造的要点。目前,干式风机盘管主要有两种做法。一是沿用湿式风机盘管的设计思路,通过调整翅片间距、片型等来改善干工况下运行的风机盘管的性能。这种方法尽管一定程度上改善了干式风机盘管的性能,但设计出的盘管性能与湿式风机盘管相比仍有一定差距。传统湿式风机盘管单位风机电耗的供冷量在50W/W左右,而根据目前干式风机盘管的行业标准,干式风机盘管单位风机电耗的供冷量仅在20~25W/W左右。另外一种方法是彻底改变目前风机盘管的结构形式,充分利用干盘管无凝水的特点,设计出新形式的干式风机盘管。Danfoss开发出的一种应用直流无刷电机驱动的干式风机盘管,其单位风机电耗的供冷量已经达到传统湿式风机盘管单位风机电耗的供冷量水平50W/W,但尚存在一些轴承噪音等方面的问题。因而,干式风机盘管的研究仍需要不断提出新的思路,期盼有更好地设计解决方案来提高在高温工况下工作的风机盘管的性能。
最新回答:2011-05-07 10:50 回答者: 111.165.*.*