  支持(0)  |   反对(1)

 

  空调系统的负荷除了新风负荷外,主要包括两种类型,一种是主要由于室内人员产湿而造成的湿负荷,另一种是人员产热、设备发热、围护结构传热等带来的显热负荷。这两种负荷产生的机理不同,显热负荷的产生是热量的传递过程,而湿负荷则是水分的扩散、传递过程,两种负荷的变化特点也不相同,常规空调系统中利用低温冷冻水将这两种负荷统一处理,对被处理空气同时降温和除湿,就使得温度、湿度耦合控制。由于仅有调节冷冻水侧参数一种控制手段,而建筑室内的热湿比需求又处在不断变化中,因而很多时候会出现不同同时满足温度、湿度两种控制目标需求的情况。   在温湿度独立控制空调系统中,利用送入干燥空气来排出室内产湿实现对室内绝对湿度(即含湿量)水平的控制,再利用温度控制设备如干式风机盘管等实现对温度的控制调节,就可以同时满足室内热湿环境中温度、湿度的控制需求,也就实现了对温度和湿度的独立控制。