温湿度独立控制是一种理念,其根本在于根据空调系统末端负荷的不同特点将两种负荷分别处理而实现对温度、湿度的分别调控,而不是像普通系统中将显热负荷、湿负荷统一处理。在我国西北地区,室外空气非常干燥,对新风的处理任务主要是降温,而非潮湿地区的除湿任务。应用温湿度独立控制的思路,同样可以在西北干燥地区构建相应的空调系统,不必采用7℃的冷冻水对建筑进行空调处理。由于温度、湿度独立处理,在西北干燥地区没有除湿的任务,因而可以采用高温的冷源(15~20℃)即可实现对于室内温度的控制,新风通过间接蒸发冷却等方法降温后送入室内,实现室内温度、湿度的控制调节。高温冷源可以采用蒸汽压缩式制冷方法,也可以直接利用当地室外干燥空气间接蒸发冷却方法制备出15~20℃高温冷水,满足建筑的降温需求。利用间接蒸发冷却方法制备高温冷水、处理新风的温湿度独立控制空调系统,在我国新疆等地已有多处工程采用,取得了显著的节能效果。
最新回答:2011-02-23 14:54 回答者: 111.165.*.*