一般办公建筑中,根据卫生需求会有一个最小新风量标准,即您谈到的30m3/h每人。由于一般情况下办公建筑中主要的产湿来自于人,在温湿度独立控制空调系统中,主要通过送入干燥的空气来将湿负荷带走即实现对湿度的控制,而经过处理的新风正好可以作为带走室内湿负荷的载体,比如室内26℃、相对湿度60%(室内含湿量为12.6g/kg)时,以一个人员的产湿量为109g/h计算,若利用30m3/h每人的新风作为排出室内湿负荷的载体,则所需要的送风含湿量为9g/kg,即新风需要处理到9g/kg的状态能承担排出室内产湿量的任务。
若出现除了人之外的室内湿源很多导致产湿量很大的情况,仅通过降低送入的新风的含湿量已不能满足排湿需求,这时如果不希望增加送入的新风量的话,可以考虑对室内回风的湿度进行处理,将回风处理到某个低于室内状态的含湿量水平后再送回室内即利用回风作为排出室内产湿的载体,这样就可以实现对室内湿度的控制。
因此,温湿度独立控制中一般情况下推荐利用新风作为湿度控制的载体,将新风处理到一定的干燥程度后送入室内;如果室内除人员外的产湿量很大,也可以考虑将回风作为排出室内产湿的载体,将回风进行处理后再送入室内来承担室内的湿度控制任务。
最新回答:2011-02-23 15:21 回答者: 111.165.*.*