已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-11-23 10:20

空调在设计与运行时,如何考虑工况,使其做到真正的节能

悬赏分:5 提问者: 111.165.*.* 浏览次数:647 提问时间:2011-02-23 16:47

  当今社会对建筑的能耗、低碳、绿色等等越来越重视。以北京为例,我平时去的写字楼、商场等大型公建,夏季时里面基本都是凉爽宜人,有的高档写字楼里的工作人员甚至要自己加衣服;冬季时也是如沐春风,单衣足以。我作为一名暖通工程师对此很不解,虽然行业内相继出台了众多的节能设计规范及标准来指导约束设计师做出合理节能的设计,但由于再优秀的设计也都要按最不利情况考虑,设备、管道的选型要按最大冷、热负荷考虑,那么在大多数非满负荷情况下,系统仍旧会存在着大量的“可以不节能运行”空间。也就是说设计时按照冬季室内20度设计,但是运行时完全可以按23度甚至更高来运行,毕竟极值天气不是经常存在的,空调系统有这个能力。   请问专家,对于这一问题该如何考虑、如何处理?毕竟一个项目是否真的节能真的省电,决定权不在设计而在于运行。谢谢!

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

  我非常赞同您的观点。运行至关重要。同时,在设计时,也不能仅搞“单点设计”,只看最不利工况下是否可行就万事大吉。必须对可能出现的一些工况都进行校核,给出此时的运行方式,检查系统的调节能力。这就是我们谈的“全工况设计”。现在应该好好提倡、推广“全工况设计”的思想和方法了。