医疗建筑采用溶液调湿机组,是否会引起细菌交叉感染?

悬赏分:5 提问者: 111.165.*.* 浏览次数:6846 提问时间:2011-02-23 17:01

  各位专家好,医疗建筑应用温湿度独立控制技术。新风机组采用溶液调湿机组,是否会引起细菌交叉感染?

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

1、如果溶液调湿机新风组不带排风热回收模块,显然不存在细菌交叉感染(排风污染新风)问题。 2、如果溶液调湿机新风组带有排风热回收模块,理论上存在细菌交叉感染(排风污染新风)问题,但产生这一风险的可能性较小,因为首先排风来源是有所选择的,不能采用传染病区和高污染区域的排风;其次,第三方相关测试表明溶液具有明显灭菌作用。