已解决问题 已解决问题 解决时间 2024-05-06 13:50

请教院士:请教院士:您提出了温湿度独立技术是否缺乏理论支持?

悬赏分:0 提问者: cuilei 浏览次数:7179 提问时间:2011-03-27 19:30

请教院士: 您提出了温湿度独立技术是否缺乏理论支持?书上说:除湿的推动力是水蒸气的分压力差,不是温度,和您说由于除湿而需要低温水是否矛盾?在焓湿图上可见,表冷器在理想状态下表面温度低于空气的露点温度,就会对空气除湿,比如空气露点温度15度,表冷器温度14度,而未必是7度。当然降低水温,会增加传质推动力,加快除湿。许多试验证明,影响除湿效率的重要因素是进风的相对湿度,而不是温度。我认为传统空调采用7度水的原因是除湿和降温的共同需要,考虑到传热和传质的推动力,经过技术和经济比较才确定的。请出示因为除湿才需要7度冷水的依据。

最满意答案

  支持(0)  |   反对(0)

 

在目前常用的冷凝除湿方式中,“除湿”要比“降温”需要更低温的冷水。热量传递的驱动力是温差,水分传递的驱动力是水蒸气分压力差。温度越低时空气的饱和水蒸气压力越低,表冷器冷凝除湿正是利用不同温度时饱和水蒸气分压力的不同来实现除湿的。若想实现冷凝除湿,表冷器的表面温度必须低于空气露点温度,即理想状态下需要的冷水温度不能高于空气露点温度;而热量传递过程的驱动力是温差,只需要冷源温度低于空气干球温度就可以实现降温,即理想状态下需要的冷水温度只要不高于空气干球温度即可。以室内25度、55%相对湿度的设计状态而言(对应露点15度),理论上降温需求的冷源温度低于25度,而除湿需要的冷源温度则需要低于15度。因而在对室内热湿负荷的处理中,冷凝除湿对空气的除湿过程是比对空气的降温过程更难的一个过程。 常规空调系统显热负荷、潜热负荷统一处理,为了同时满足除湿、降温需求,经过对冷水机组的性能、投入的传热传质面积等指标的技术和经济性分析后才确定了选用7℃冷水。若没有除湿需求,只处理显热负荷时,就没有必要选取7℃的冷水。
官方微信