不同吸湿溶液的吸湿特性不同,除湿-再生循环过程的效果不仅受循环溶液浓度的影响,还会受到其它除湿和再生条件如热质交换装置尺寸、热源温度、除湿和再生空气参数等的影响。很多学者利用解析方法、实验方法等对溶液与空气的热质交换过程进行了细致分析,得到了热湿处理效果与溶液浓度、温度和空气参数等影响因素之间的关系,如有学者根据实验结果拟合得到了采用LiBr、LiCl、CaCl2等常用吸湿溶液时除湿量与热质交换装置尺寸、吸湿溶液浓度和温度、处理空气进口温度和含湿量的关系式,可以为实际溶液除湿装置的设计提供指导。实际除湿装置的设计、制造可以借鉴已有研究结果并根据使用条件来确定合适的热质交换装置尺寸、溶液浓度等参数。一般而言,在达到相同的空气除湿效果时,当除湿过程使用的冷源温度越低,则浓度比较低的溶液即可满足除湿的需求;因而在再生过程中,可以使用温度较低的热源实现溶液的浓缩再生。反之,当除湿过程中没有冷却或者采用冷源的温度较高时(如冷却水),则需要系统中循环溶液的浓度比较高,再生过程的热源温度需要相应提高。
最新回答:2011-06-15 09:58 回答者: 111.165.*.*